以下是引用Zane在2016-08-03 23:13:58的发言 >5楼

“对方能否接受我一个上升沿BOOL的信号”


恐怕有问题,两个CPU的扫描周期不一样长,而且是异步的,扫描周期长的CPU是很难检测到扫描周期短的CPU产生的一个上升沿脉冲的。反之,有这个可能。


走通讯,还要沿脉冲,太苛刻了,有这必要吗?


以下是引用周杰伦在2016-08-03 19:02:56的发言 >:PNIO,同时组态博...

引用详细内容:

PNIO,同时组态博途项目下的2个CPU和不在一个项目的CPU。

非常赞同Z版的观点,我深有体会,WinCC OPC连接、WEB访问等方式触发用上升沿都不靠谱,一个扫描周期那么短,太难了。