以下是引用Letham在2016-08-04 09:48:56的发言 >5楼

你这个网关应该是 不支持MPI-CAN 和DP-CAN 的(没看到你的网关上写明支持哪种协议,可能是自由口的方式)也就是你选型上已经失误了!

在S7-300上要想实现你的功能 需要加CP340串行通信模块。
如果你的CPU是S7-200 那倒是可以用的,通过S7-200的自由口,以透明传输的方式与CAN网络交换数据。


以下是引用zhg365在2016-08-04 09:05:58的发言 >:你好!我用的是如下...

引用详细内容:

你好!

我用的是如下转换模块,见下图。下面的模块不知道是连接在S7300的1#口(MPI)还是2#口(DP)?还是两个口都可以,这两个口都是基于RS485硬件的,是不是连接那个口,决定走的协议是MPI还是DP呢?走的协议如何定呢?

我想问的是在PLC里面如何处理数据(接受和发送)?用什么PLC的指令?




多谢回复!

不支持?不会吧?模块说明见下。

不能走RS485协议吗?不可以用RS485转CAN吗?

CP240模块的话,我想加装也不行,导轨不够长,要加导轨,再说箱子里面也没有空间加导轨了。

如果要加其他转换模块,还有可推荐的吗?不用加导轨的。