把变频器的数据放在DB中。使用 PLC 中的功能 FC 传送到 变频器中。这个方法实现倒是应该能实现。

但是,实际使用会出问题。

因为,对于从前的MM4,版本更新周期很慢,而现在的G系列更新周期很快,你拿到新的备件CU,很可能完全不接受老版本的数据;连在调试软件中都不能直接下载。

如果仅仅是一些(调试完成后的)设置参数,那没问题。

在TIA V13SP1中,就是调用那个功能 F287(读写一堆参数)。