【分享】一个靠自己不可能解决的问题

已锁定

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

【分享】一个靠自己不可能解决的问题

3396

27

2016-08-04 19:35:16

star star star

1500的系统CPU是CPU 1516-3PN/DP,有DI、DQ和AI模块各一块。用上传的方法上传硬件,上传的DI 32x24VDC HF_1的固件版本为V2.1。DQ、AI模块的版本为V2.0。对硬件组态做了一些小改动下载下去,DI模块的绿灯闪烁,CPU进入RUN后Error灯亮。故障诊断显示“组态的DI模块与实际的DI模块不一致”。但是组态的DI模块的型号和订货号绝对没有问题。

没有办法,只好请教西门子的工程师。他说可能是因为我以整个站点为单位读取的PLC的硬件组态可能是用博途V13做的,用V13 SP1来读取可能会出这样的问题。他建议改用下面的方法来上传硬件组态。

我新建了一个项目,添加新设备时,选择CPU为“非指定的CPU 1500”,然后执行“在线”菜单中的命令“硬件检测”,上传S7-1500完整的硬件组态(不包括远程I/O),检测到的DI模块的固件版本为V2.0。

将这样上传的硬件组态下载到CPU后,前述的故障就消除了。