2016-08-05 09:07:40
条件:二线制、量程为5M。液位计就地LCD(即距离)为0.91M液位计连接二次仪表后,量测信号输入点的电流,发现电流为6.9MA,计算后发现输出的为距离的信号,而不是实际液位的高度。问题:请问如何调试才能让输出的为实际液位的高度,而不是距离,还有那个量程反比可以具体介绍下不,谢谢,
提问者:耶路撒冷
进入菜单,将C4设为5m,C20设为0m。则输出的为实际液位,量程0-5m。
剩余80%未阅读, 请登录阅读