恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-05 09:22:52
9楼
你测量的对象是什么?比如压力、温度、流量……应该有上下限吧
事实上,这个4-20mA最终对应的是车体行走的变频器的频率(5-55HZ)。
但是中控室给定的设定一般不是频率,只是0%-100%的数值,然后经DCS输出4-20mA,经S7主站的模拟量输入模块接收,在从站的模拟量输出模块输出,再送到信号变换器,把4-20mA变为0-10V,再送到变频器控制频率变化。
因为第一次使用这个FC105和FC106,对于这个上限和下限的含义不是很了解。
我这个情况下,是0%-100%对应下限和上限还是5-55HZ对应下限和上限呢?或者说是4-20mA对应下限和上限?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主