回复:第一次使用FC105/FC106,不甚了解,有时间的朋友指点一下。

xieshen

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:游民

注册时间:2014-10-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-05 09:37:36

10楼

不需要FC105和106呀,他们是规程化用的,你这里只是简单的搬运,直接move piw320到pqw376就行了,然后使用电流电压转换使用就行。变频器中再规格化0到10V对应的频率。 跟4-20mA没有关系了,你只需要设定0v对应0%,10V对应100%,死区设定为0.如果需要0V对应5HZ10V对应55HZ那就上变频器设定最低频率为5,最高频率为55就行了