不需要FC105和106呀,他们是规程化用的,你这里只是简单的搬运,直接move piw320到pqw376就行了,然后使用电流电压转换使用就行。变频器中再规格化0到10V对应的频率。 跟4-20mA没有关系了,你只需要设定0v对应0%,10V对应100%,死区设定为0.如果需要0V对应5HZ10V对应55HZ那就上变频器设定最低频率为5,最高频率为55就行了
谢谢这位朋友的回复,很详细。
其实我的问题主要是集中在模拟量模块接收模拟量信号---处理---模拟量模块输出模拟量信号这个过程,其他已经搞定,谢谢你的回答。