回复:第一次使用FC105/FC106,不甚了解,有时间的朋友指点一下。

秦皇汉武

  • 帖子

    151
  • 精华

    3
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2010-12-21

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-08-05 09:49:56

11楼

展开查看
以下是引用xieshen在2016-08-05 09:37:36的发言 >10楼

不需要FC105和106呀,他们是规程化用的,你这里只是简单的搬运,直接move piw320到pqw376就行了,然后使用电流电压转换使用就行。变频器中再规格化0到10V对应的频率。 跟4-20mA没有关系了,你只需要设定0v对应0%,10V对应100%,死区设定为0.如果需要0V对应5HZ10V对应55HZ那就上变频器设定最低频率为5,最高频率为55就行了

谢谢这位朋友的回复,很详细。

其实我的问题主要是集中在模拟量模块接收模拟量信号---处理---模拟量模块输出模拟量信号这个过程,其他已经搞定,谢谢你的回答。

LIFE IS AN ADVENTURE !
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54715条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。