回复:【求指点】6se70公共直流母线12脉动主从整流,主报F049,从报F066

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-05 21:47:46

9楼

展开查看
以下是引用冷云在2016-08-05 11:21:47的发言 >

谢k版指点,我们再试。


谢谢!

有些故障,山穷水尽之时,也许就是柳暗花明之处。我记得n年以前,在用户现场调试,有一个故障时有时无,找不到问题点,正常时很正常,问题时不论你做什么,都没有效果。正在灰心意冷之时,躲在户外抽烟,此时对面的轧钢机开始轧钢了,我还在远处看工人们操作,用户跑来告我,设备又坏了。嗯?我顿时眼前一亮,马上问,对面的车间是不是总在工作?他们告我,轧钢车间时干时不干,现在不是生产旺季,干干停停。


于是我就说,咱们也先停了吧,等对面停的时候,咱们再开工。如此做了,果然我们的设备没有问题。于是我得到了结论,设备距轧钢机太近,受电网干扰导致的设备不正常(我们的设备是带计算机智能型设备)。


由此,出现问题以后,还要注意自己的周围环境如何,供电电源环境如何,与大型设备的距离等等。就像打仗,地形地貌决胜负。