回复:第一次使用FC105/FC106,不甚了解,有时间的朋友指点一下。

qqzxx123

  • 帖子

    784
  • 精华

    4
  • 被关注

    266

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-11-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-05 22:00:27

13楼

展开查看
以下是引用秦皇汉武在2016-08-05 09:49:56的发言 >11楼

谢谢这位朋友的回复,很详细。

其实我的问题主要是集中在模拟量模块接收模拟量信号---处理---模拟量模块输出模拟量信号这个过程,其他已经搞定,谢谢你的回答。

以下是引用xieshen在2016-08-05 09:37:36的发言 >10楼:不需要FC105和106...

引用10楼详细内容:

不需要FC105和106呀,他们是规程化用的,你这里只是简单的搬运,直接move piw320到pqw376就行了,然后使用电流电压转换使用就行。变频器中再规格化0到10V对应的频率。 跟4-20mA没有关系了,你只需要设定0v对应0%,10V对应100%,死区设定为0.如果需要0V对应5HZ10V对应55HZ那就上变频器设定最低频率为5,最高频率为55就行了

找个程序看下吧,FC105和FC106就像是工具,比如螺丝刀。说也说不清楚,我最开始看也是一塌糊涂,同样的程序在200PLC里面就比较麻烦,我是与200比较看得,FC105和106在200里面就必须自己编写过程,而300就不需要直接调用即可


good good study,day day up!!!!