L 0
T MW 84 //中间变量,先清零
LAR1 P#Q 0.0 //初始化指针
L 8 //循环次数,8个位
F001: T MW 80 //循环用的变量
A Q [AR1,P#0.0]
JCN F002
L MW 84
+ 1
T MW 84 //为1时加一个数到mw84
F002: +AR1 P#0.1
L MW 80
LOOP F001 //循环执行
L MW 84
T MW 82 //显示运行的电机数
NOP 0
LAR1 P#Q0.0
是不是应该改为
LAR1 P#0.0
因为接下来已经有Q[AR1,P#0.0]