回复:关于模拟量输入模块1KF02接现场传感器数据不稳定

cy77223

  • 帖子

    495
  • 精华

    4
  • 被关注

    71

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-12-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-08-06 11:31:44

10楼

展开查看
以下是引用看雪001在2016-08-04 21:41:46的发言 >2楼

变频器的24V负和plc的24V负是否等电位?你拿万用表测量一下,这两个地要连接起来,即供电电源“共地”。

变频器输出信号的负端和plc模拟量输入的负端也要接地,它们一般都是单端输出/入,信号负端共地。

这样做会很大改善干扰,然后将信号线换成带屏蔽层接地的,相信AD转换后和万用表会一致。

1KF02不需要外部供电啊怎么短啊直接变频器模拟量输出接到通道上啊,我感觉主要是他的抗干扰能力太弱了,估计线也长有个30多米