看下变频器的指标吧,一个是效率,一个是功率因数范围。再看看电机铭牌数据,他们之间的差别,即可知道带着变频器运行与直接工频运行的区别了。节能还是不节能,就是数据说话。


变频器的内耗一般是变频器的额定功率的5%以内,而电机的效率和电机的功率因数,这两项指标与变频器之比,都是比较可观的呦。再加上(应该特别注意),许多应用场合很难满足电机以额定功率连续运行。也就是说,采用变频器控制电动机工频下运行,仍有节能空间的。这应该是不争的事实。只不过这个节能的效果与投资之间要计算一个平衡点。仅此。


不要以为,变频器在工频下不节能,其实不然,电机只有达到了额定功率(额定电压与额定电流下的功率),才是额定效率和额定功率因数最佳状态,只有在此工况下,加变频器才会有可能耗能。如果电机的额定效率和额定功率因数都在0.9以下的话也未必就耗能了。


这也正是用低能效电机配上变频器就可以实现高能效的效果了。变频器有高能效的变流效应。我们平时如果注意进行一些测试,记录一些可比性的实验,也能对问题解惑。