补充:
1、称重类仪表,传感器上的信号只有mV级。如果仪表本身没有良好的接地(信号地),就是不通讯,仪表的个位上的数也会不断跳动。
2、RS485,一般书上只提接A、B线就行了。实际上通讯口上还有一个逻辑0电位的脚,S7200的通讯口为第5脚。把对应的逻辑0电位脚连起来,可以减少(不能保证,因为通讯两边电位差引起的电流可能很大)烧通讯口。