眼见不一定为实。
如果PLC的485通讯口和232直接用一根线连接了,又能通讯,就不是RS232交叉线这么简单。若仅是“交叉线”,232向485发数据,485可以单脚工作,能收到数据,但反过来不行。485只能给出单极性电平,232则必须双极性才能正确接收数据。所以,可以推断,在这根“交叉线”的DB头子里,隐藏着一些东西。
你要真以为485和232能直接相连,风险就是烧通讯口。