有的是原理理论知识不到位,有的是作业操作过程不规范。变频器半年多不用,重上电启动前要做的一系列检查都没有做到位;零线到底是干什么用的,没有彻底弄明白;现在的“电工”有些就是野蛮地“江湖路数”,根本不具备作业的技术资质和心理素质。

过去做传统医生的老师傅选传人的时候,都会讲心不细,性子躁的人不能选为弟子传人;心不细,则技术积累不到位,容易误诊;性子躁,则风险性变大,产生医疗事故的可能性就大。

从事电气、自动化行业的人,也是如此,做不到的话,不但害了自己,有时还会连带着害了别人。

没把握,一知半解的东西,最好还是不要逞强或者勉强去做,做不好是小事,要是做坏了出了事故大事,就麻烦了,搞不好连自己那百十来斤都撂进去了。

干脆,承认自己技术不到家,或者没把握,不算太丢人,丢脸面和丢命比起来,还叫事吗?


这十多年类似楼主这般“玩命”的情况一次也没碰到过更一次也没经历过,唯一印象深刻的是初入行时,一次一个人调试造纸线的电气传动控制柜,调试完成后,脑子里想着通讯程序应该再做些改进,忘记断掉调试电源就直接拿呆扳手蹭在地上去拆卸电源线,当扳手碰触到相线的一瞬间,感到就像有人打开了自己的头盖骨,然后把一盆冰冷冰冷的水倒了进来,狠狠地打了一个激灵!从此每当再通电调试时,都会把此情此景再在脑海中“放映”一遍,再给自己提个醒。

现在是越做胆子越小,有点不在预料之中的风吹草动便会如临大敌。

一句话,作业时只有真正怕死的人,才配活得更久。