引用自找答案,问题ID:109579

在冗余系统里可以用153-2BA02-0XB0替代153-2BA00-0XB0吗,我公司一套系统用两个153-2BA00-0XB0+IO模块组成冗余总线,可是现在没有153-2BA00-0XB0,只有153-2BA02-0XB0,但是我的STEP7中没有153-2BA02-0XB0,在线跟新也没发现153-2BA02-0XB0,请问到哪里下载153-2BA02-0XB0的GSD文件

提问者:仗剑江湖


阿鸣 回答道:

1、用153-2BA02-0XB0替代153-2BA00-0XB0不需做任何改动,只更换模块即可!!!153-2BA02-OXB0是向下兼容153-2BA00的,即不用更改硬件组态和程序。
详见下述同类问题中的西门子专家置评:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=71429&cid=1035
2、6ES7153-2BA02-0XB0的GSD文件下载链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/113498