在冗余系统里可以用153-2BA02-0XB0替代153-2BA00-0XB0吗,我公司一套系统用两个153-2BA00-0XB0+IO模块组成冗余总线,可是现在没有153-2BA00-0XB0,只有153-2BA02-0XB0,但是我的STEP7中没有153-2BA02-0XB0,在线跟新也没发现153-2BA02-0XB0,请问到哪里下载153-2BA02-0XB0的GSD文件
提问者:仗剑江湖
1、用153-2BA02-0XB0替代153-2BA00-0XB0不需做任何改动,只更换模块即可!!!153-2BA02-OXB0是向下兼容153-2BA00的,即不用更改硬件组态和程序。详见下述同类问题中的西门子专家置评:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=71429&cid=10352、6ES7153-2BA02-0XB0的GSD文件下载链接:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/113498
我在博图v13的连接中设置好两个的IP地址,还用不用在step7中对HMI进行硬件组态?
HMI我用的是博图,组态用的是step7v5.5