电机额定电流176A,电流互感器器变比250/1, 当电机在额定电流下工作时,互感器付边为 176/250=0.704A,

704mA, 此时你的电流变送器输入范围是什么?如果和输入一样是4~20mA,那就有问题了。

电流变送器的输入与输出的关系也是转换的关键,4~20mA 对应0~27648 的思路没错,这是AI模板的转换应用。