p1000=2(控制源)

P0756=2 (756是模拟量输入的设置,就是说你模拟量输入端子输入的是电流还是电压信号)

P0757.2=4mA

PO758.2=0(标定为0%)

PO759.2=20mA

P0760.2=100(标定为100%)