关于触发脉冲的测量点,是在脉变输入侧?还是输出侧?换句话说,脉变的问题也不要忽略
关于带载能力,空载时无错误,带上负载时,脉冲有什么变化吗?我指的是脉变的输出端,他的负载是可控硅门极触发。
可控硅的触发参数是否一致?我指的是6个管子,他们的触发电流是多少,是不是都一样呢?
要确认所烧的快熔是回馈桥的。将两个桥(整流与回馈)互换,比较麻烦,需要改变接线(指桥路),如果能反相运行(带载),就省事了。反向运行以后,原来的整流回馈桥关系互换。
我是你的朋友