最近做的一个项目,用CP341做主站与第三方设备做MODBUS RTU 通讯,当与从站通讯中断时如何做故障报警功能,原设想是取FB8功能块的ERROR标志位,但此标志位只保存一个扫描周期,请教各位高手,如何做通讯中断的报警功能与报警自动复位的功能。