恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-09 10:50:49
8楼
过载和电流余量是不同的,既然西门子做了个功能强大的CU320,那么要实现一个稍便宜的G120会怎么做呢?最简单的方法是先对它的功能进行裁减限制,然后对功率部分的稍做限制就可以了
S120是可以工作在150%的电流堵转而不损坏的,你可以用G120试下,相同的电流规格,S120最起码比G120大一个规格