恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-09 11:11:42
2楼
本人使用的是CPU315-2DP,使用MPI连接计算机和主站,组态没问题,然后在主站的DP接口中拉出一根DP线与从站IM153-2连接,拨码器的地址与实际组态位置相同,但是我CPU的SF灯红色常亮,BF的红色灯闪烁。虚心向各位请教,谢谢。
BF闪烁说明CPU与从站IM153-2之间通讯存在问题。你的SF红灯常亮有可能是DP 通讯问题导致的。检查通讯电缆硬件连接是否正确,终端电阻拨码开关位置是否正确。如果你的软件组态没有问题,硬件连接也正确。可以断电后重启看看。