1、哪些地方需要加端子排?
比如从A设备或电器柜到B设备或电器柜就需要端子排,A设备出线端子排,B设备进线端子排,一台电器柜内,若果有不同电压等级,也应将不同电压等级的设备连接到对应电压等级的端子排上。此外,多看别人的图纸,再看看现场设备之间的电缆是如何连接的,等你自己画图的时候,就能知道哪里需要端子排,哪里没有端子排是无法将设备连接起来的。
2、端子排应该怎样编号比较规范?
本人习惯根据电器柜的编号来编号,这样好检查,比如电器柜编号为P1,柜内端子编号则为XT1,如果柜内还有不同电压等级,则在加上后缀如XT1-24V。
至于图纸中的编号,比如电缆W11下的L1,L2,L3,N,PE可以根据电缆来编号为L11,L12,L13,N,PE。
电缆W12下的L1,L2,L3,N,PE可以根据电缆来编号为L21,L22,L23,N,PE,方便检查。因为下面都要连接不同的设备,所以L1并不能短接或只引入一次,只是你命名错了,就跟本来就是两个不同的人,你却给他们叫相同的名字。