行程开关信号和光电信号相与,做上升沿和下降沿,在上升沿和下降沿都移位MW0,再把行程开关和光电的逻辑结果写入MW0最后一位


AI0.0

AI0.1

=L0.0

FP M10.0

JCN M001

L MW0

SLW 1

A L0.0

= M0.0


M001: NOP 0

A L0.0

FN M10.1

JCN M002

L MW0

SLW 1

A L0.0

= M0.0

M002: NOP 0