以下是引用yming在2016-08-09 20:40:28的发言 >

你说的这个(转矩模式下的速度限制)功能,在CU240E-2中本来就有呀。

MM440转矩模式下不能控制。G120已经增加了这个功能。一年前就提到过,你忘了。

我说的不是这个矢量控制中的速度限幅功能,是自己设定恒转速控制功能和恒转矩调节功能,由外部自己闭环或开环,而变频器的矢量控制不用,屏蔽掉,就是频率和独立电压设定由PLC自己给,自由的控制。


我认为P1300 = 19这个功能是最具个性化使用的用户功能了。西门子的传动控制,亮点在于此。它既提供了自己的控制策略给用户去分享,也提供了不加任何条件限制的用户自定义控制策略。人性化的设计。就如同驾驶汽车的手动挡与自动挡或手自一体。你喜欢选择什么就玩什么。