回复:变频干扰问题请教

一极棒

  • 帖子

    16
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-04-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-05-08 22:25:23

0楼

哪能双头接地呀,变频器的地上干扰最大,仪表的屏蔽线只能在现场接地.

你的数模转换器放在哪的,是在变频柜里还是在阀边?要在变频柜里肯定不行.
回答:在电装内.
在开度15%前紊乱,开度15%以后就正常了。



如果这样是你设置有问题!

回答:设置没问题.
可能是系统的接地没有做好,或者系统的设备屏蔽有问题,以前我也是常遇到这样类似的情况,都是从这两方面来考虑解决的。
回答:已经试过N遍没有接地的问题.好象又是接地的问题,郁闷.