以下是引用电工BBW在2016-08-07 22:13:55的发言 >楼主

 SM331 7KF02的,电机额定电流176A,电流互感器器变比250/1,在电流互感器二次侧接了一个电流变送器,输出是4~20mA的,我用FC105进行换算  用0~176A对应0~27648(4~20mA)对吗?

本人是新手,感觉直接这样换算好像有问题,比如电机如果在启动瞬间可能溢出会无法观看启动电流,请大家指教!

电流互感器器变比250/1 ,即主电路电流如果是250A的话电流互感器2次侧输出1A的电流。电流变送器输 出4-20ma,即250A对应20ma电流信号。即0---27648对应0--250A。