展开查看
以下是引用yming在2016-08-10 10:35:55的发言 >2楼

第一种是一致性读写。用于大于2字的报文。读到数据是同一时刻的。

第二种是直接读写。通常用于2/2PZD的场合。


谢谢,那PZD4/4的就只能用SFC14,15了