用1200WEBServer里面自定义网页页面时发现一个蹊跷事,文本框输入数据时只能输入整数,而浮点数输入无反应,如果在PLC里给这个REAL变量赋值浮点数(比如通过标准页面),文本输入框内也能显示浮点数。后来新建项目重新下载,换浏览器都无济于事,打过热线,工程师也蛮热心的帮忙试了下,她那边是没问题的。不知什么原因,HTML也应该没问题,难道PLC要清除复位下?经常搞这一块的大侠们帮忙看看,谢谢!这是我弄的最简单的一条输入(R1就是PLC里一个普通变量)
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//CH"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"><!--
-->
<!-- AWP_In_Variable Name='R1' -->
<form method="post">
<p>规格输入: <input name='R1' size=10
value=':=R1:' type="text"> L
<input type="submit" value="修改确认"></p>
</form>