回复:请教,用SR触发器做了个单按钮启停程序,却无法理解

白果

  • 帖子

    698
  • 精华

    12
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-08-10 15:38:54

10楼

展开查看
以下是引用愿我能在2016-08-10 04:10:07的发言 >9楼

请问7楼到底是什么原因呢?能否直接给出个答案?

以下是引用白果在2016-08-09 08:44:33的发言 >7楼:1楼已经给出答案,用...

引用7楼详细内容:

1楼已经给出答案,用STL看看执行顺序。你懂得!

以下是引用飞天玉虎在2016-08-08 16:58:54的发言 >1楼:把梯形图转成语句表...

引用1楼详细内容:

把梯形图转成语句表,这样更容易理解其中的道道

这是转换为STL后的代码:

 1     A     I      0.1

 2     FP    M      0.0

 3     AN    Q      0.1

 4     S     Q      0.1

 5     A     I      0.1

 6     FP    M      0.2

 7     A     Q      0.1

 8     R     Q      0.1

 9     NOP   0


从1到9扫描,I0.0由0 => 1且Q0.1=0时,映象区的 Q0.1 被第 4 句的S指令置为1,扫描到第7条指令时,Q0.1同样为1,第8句时复位了 Q0.1,所以Q0.1=0时置位不了。只有Q0.1=1时,可以复位。