恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-10 15:38:54
10楼
请问7楼到底是什么原因呢?能否直接给出个答案?
这是转换为STL后的代码:
1 A I 0.1
2 FP M 0.0
3 AN Q 0.1
4 S Q 0.1
5 A I 0.1
6 FP M 0.2
7 A Q 0.1
8 R Q 0.1
9 NOP 0
从1到9扫描,I0.0由0 => 1且Q0.1=0时,映象区的 Q0.1 被第 4 句的S指令置为1,扫描到第7条指令时,Q0.1同样为1,第8句时复位了 Q0.1,所以Q0.1=0时置位不了。只有Q0.1=1时,可以复位。