恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-10 15:43:55
5楼
都能,硬件组态一样
终端电阻使用区别第一种是CPU和末端的ET200在ON上,中间的ET200在OFF上,第二种两个ET200在ON上,CPU在OFF上。
DP通讯就是相当于在两根DP电缆上挂N个站,两头的DP头打ON上就可以了
其实判断中断电阻开关位置是要打到ON还是OFF,最简单的办法就是看通讯电缆接线有几根电缆,如果是一进一出两根电缆,则终端电阻打到OFF,如果是一根进线电缆,则终端电阻打到ON的位置。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主