有几个问题还想再回复一下:

1、楼主说的电流互感器变比是250/1,我想可能描述错误。通常电流互感器二次侧的电流为5A、1A,当二次侧的电流为1A,多用在220KV以上,所以电流互感器可能是250/5。

2、电流互感器一次侧0-250,对应二次侧0-5A,接入到电流变送器,然后变送出0-20mA,此时要看电流变送器输入侧对应的范围。如果输入侧是0-20A对应0-20mA,那么此时0-20mA对应主回路的电流为4*250=1000A;如果此时变送器输入侧是0-10A对应0-20mA,那么此时对应主回路的电流是500A。

3、假设电机全压启动,此时保护电机的断路器有3个脱扣整定电流值:

   长延时脱扣:一般不小于电机的额定电流。

   短延时脱扣:一般要避开电机启动电流,即启动电流倍数*电机额定电流。启动倍数一般4-8.4倍。

   瞬时脱扣:一般要避开电机启动电流峰值,此时峰值一般大于2倍启动电流。

   以上还有时间选项。