自由功能块在6SE70里面用过,想来120的应该也差不多吧

有段辊道需要自由停车功能,变频器通过DP控制,原来的554=3100,通过OFF1控制起停,想实现自由停车功能,当时不想再PLC里面再改程序了,反正改了程序还需要改变频器参数。

用了变频器的延时功能,变频器的OFF2=3100,OFF1设置为3100延时几十毫秒的输出,这样停止的时候OFF1和OFF2同时为0,启动的时候,先给OFF2在给OFF1,实现了自由停车,实际使用的时候,感觉还不错