840DSL系统NCU720.2,昨天晚上没干活,也没断电(PCU上启动了STEP7,今天早上看STEP7还在启动状态,说明没断电),今天早上发现NC的零件程序和子程序都没了,但NC的标准循环程序还在。PLC也正常没有丢。NC参数也没有丢,轴的名称和坐标显示都正常。
感觉很奇怪,没有电池的报警,而且机床也没断电,而且PLC每丢,NC程序的标准循环也没丢,就是零件程序和子程序丢失了,还有标准循环目录下有个SAFE.SPF的安全集成程序丢失了。有个疑问:
1、NC程序、参数、PLC程序的保持是否在不同的SRAM中,还是在同一个SRAM中电池保持的?
2、发现标准循环程序直接在文件管理中删除不掉,当改为其他名字的时候能删除,这个是否正常?
昨天白天已经出过一次上述现象,昨天下午恢复以前的备份可以加工了,停了一天晚上又这毛病。