以下是引用北雪雪纷飞在2016-08-12 11:26:55的发言 >

@kdrjl K版,今天我看了一下您的帖子,有几个问题,

1 本身STARTER的V4.4.1里面集成SSP sinamics G120 V4.7 sp3,,可以组态V4.7.3版本的G120 cu240B-2

这是STARTER里面的信息,

您说V4.7.SP6,这个补丁必须装,技术支持说的,我觉得可以不装,升级STARTER就可以,

有一个参数P0096是对P1300的授权。

在开始组态的时候您发现没有有一个权限的选择,默认是标准控制

如果这个默认的话,那么后期组态完了,确实1300不能修改,需要修改P0096,,


低版本的V4.3的CU240B02就没有这个选项,直接是所有的控制模式一个选择,,











西门子的技术支持是这样描述的:


在G120里,CU的铭牌数据标为V4.7.3,就是V4.7.6,铭牌数据标的比实际的版本低一个级别。不过我建立项目的时候,是按照V4.7.3建的,否则连不上。