发布于 2016-08-12 12:48:34
7楼
这样写的程序太乱,数据量大的话要调用两个数据块!
引用5楼详细内容:
又查了一下,无论1200还是1500,间接寻址都不支持IW[变量]这种方式,只能是ARRAY[变量]
引用4楼详细内容:
也许时吧,回头问下400,不过我把模拟量用UBLKMOV存在一个DB块里,105填DB的地址就没有问题!!!
引用3楼详细内容:
不过我试了一下,好像随便写个程序定义word类型输入,然后IW[TEMP_1]这种写法也报错,大概是不允许这样写
引用2楼详细内容:
??模拟量地址就是IW0---IW10共6高通道,都是INT!
是不是模拟量用指针需要别的格式?
引用1楼详细内容:
in 是 INT,IW是WORD
个人理解,1200/1500之所以使用PEEK/POLK指令,而不支持%DB1.DW[],是因为并不希望客户使用绝对地址,而是尽量使用优化访问、ARRAY/UDT,而不是300/400那种DB1.DBW0