回复:博图V13模拟量指针求助

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-08-12 12:48:34

7楼

展开查看
以下是引用花O花在2016-08-11 22:14:08的发言 >6楼

这样写的程序太乱,数据量大的话要调用两个数据块!

以下是引用pkh2006在2016-08-11 09:17:14的发言 >5楼:又查了一下,无论120...

引用5楼详细内容:

又查了一下,无论1200还是1500,间接寻址都不支持IW[变量]这种方式,只能是ARRAY[变量]


以下是引用花O花在2016-08-10 11:48:47的发言 >4楼:也许时吧,回头问下...

引用4楼详细内容:

也许时吧,回头问下400,不过我把模拟量用UBLKMOV存在一个DB块里,105填DB的地址就没有问题!!!

以下是引用pkh2006在2016-08-10 09:42:03的发言 >3楼:不过我试了一下,...

引用3楼详细内容:

不过我试了一下,好像随便写个程序定义word类型输入,然后IW[TEMP_1]这种写法也报错,大概是不允许这样写

以下是引用花O花在2016-08-10 08:29:31的发言 >2楼:??模拟量地址就...

引用2楼详细内容:

??模拟量地址就是IW0---IW10共6高通道,都是INT!

是不是模拟量用指针需要别的格式?

以下是引用pkh2006在2016-08-08 09:35:19的发言 >1楼: in 是 INT,...

引用1楼详细内容:

 in 是 INT,IW是WORD

个人理解,1200/1500之所以使用PEEK/POLK指令,而不支持%DB1.DW[],是因为并不希望客户使用绝对地址,而是尽量使用优化访问、ARRAY/UDT,而不是300/400那种DB1.DBW0