回复:一个有趣的现象:输出点在两处地方同时被得电,结果输出为0.

hsjbest

  • 帖子

    799
  • 精华

    9
  • 被关注

    80

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-04-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-12 14:14:14

36楼

展开查看
以下是引用芳季在2016-08-12 12:19:14的发言 >32楼

你做程序,我做试验,看看是怎么个不按最后一个为准。

以下是引用hsjbest在2016-08-11 12:01:52的发言 >18楼:是的,软件监控是正...

引用18楼详细内容:

是的,软件监控是正常的,但是硬件输出就是为零。

s7-200smart的双线圈,可不是以最后一个为准的。

不信的话,去做试验。

LD I0.0

AN I0.1

= Q0.0


LD I0.1

AN I0.0

= Q0.0

试验去吧,把结果图片贴出来