回复:一个有趣的现象:输出点在两处地方同时被得电,结果输出为0.

拾起

  • 帖子

    332
  • 精华

    6
  • 被关注

    52

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-12 16:00:11

43楼

展开查看
以下是引用hsjbest在2016-08-12 14:14:14的发言 >36楼

LD I0.0

AN I0.1

= Q0.0


LD I0.1

AN I0.0

= Q0.0

试验去吧,把结果图片贴出来

以下是引用芳季在2016-08-12 12:19:14的发言 >32楼:你做程序,我做试验...

引用32楼详细内容:

你做程序,我做试验,看看是怎么个不按最后一个为准。

以下是引用hsjbest在2016-08-11 12:01:52的发言 >18楼:是的,软件监控是正...

引用18楼详细内容:

是的,软件监控是正常的,但是硬件输出就是为零。

s7-200smart的双线圈,可不是以最后一个为准的。

不信的话,去做试验。

这段程序,可能PLC扫描时间很短,看到的应该是第一个QO.O导通后的状态,后面的Q0.0断开的状态在仿真中看不到。但实际上Q0.0应该是断开的,所以硬件不会有输出。

我没仿真,也没有实物,只是分析。

仰望星空,脚踏实地
评论