回复:一个有趣的现象:输出点在两处地方同时被得电,结果输出为0.

hsjbest

  • 帖子

    749
  • 精华

    8
  • 被关注

    80

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-04-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-12 16:29:06

45楼

展开查看
以下是引用芳季在2016-08-12 16:03:55的发言 >44楼

我的结果是

I0.0  I0.1  Q0.0

0      0      0

0      1      1

1      0      0

1      1      0

任何紧缩功能下(没有与双线圈程序无关的程序),你给我程序,我都可以给你唯一的结果。(就像上面这个简短的双线圈程序)无论你程序如何跳转调用不调用,还可以中断中双线圈。不是吹牛,是有迹可循的。并且可以任意重现的。并非文章中说的“不确定”。

上面这个真值表的结果是唯一的。分析过程可以完全无视第一个网络的运行结果。完全遵循最后一个运行结果。上述结果,仅是以Q点反映在物理输出上的ON OFF状态,不代表任何其他过程中状态,仅此值得注意。如果36楼需要我在给出过程中的逻辑状态,我奉陪。

我特别指出,我需要您的结果以贴图的形式展示。

您列的真值表结果符合预想、符合软件监控,但是不符合Q0.0点的实际输出。

类似的试验我几个月以前在实际项目中做过,当时我用的是SR30,这个PLC比我需要的点正好差一个,因为有两个逻辑输出在任何情况下都不可能同时为“1”,所以我就想办法将这两个逻辑通过一个继电器控制,程序类似于我编的这个例子,结果我发现任何时候输出都是“0”,我马上连上电脑打开软件监控,发现监控的结果是和我的设想一致的,有“1”和“0”的变化,但是PLC上那个点的指示灯就是一直不亮。我马上意识到,这种编程违反了smart的编程规则。

我的结论和楼主遇到的相同。

评论