回复:一个有趣的现象:输出点在两处地方同时被得电,结果输出为0.

海边玩耍的孩子

  • 帖子

    187
  • 精华

    2
  • 被关注

    26

论坛等级:侠士

注册时间:2012-03-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-12 18:41:55

49楼

看到大家讨论这么激烈,感觉很汗颜!

程序已经做完了,错误已经纠正,设备也正在运行,不好提供原程序了。

我当时是利用s7-200 smart运动控制,其中一个轴的使能端默认为Q0.4,

但是在此之前已经把机组运动使能给了Q0.4,导致轴使能输出不管是在线监控还是PLC硬件总是为0。

当时百思不得其解,根本没想到是双线圈输出。最后才无意中发现了这个问题。

人的天职在勇于探索真理