恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-12 21:46:01
8楼
你
MOVD &vb58 LD40
这句是把“vb58”这个“字符”写到LD40里。这个时候*LD40所指的位置就是vb58。加上1000,就是vb1058。
如果你把“vb1000”这个“字符”写到LD40里。这个时候*LD40所指的位置就是vb1000。加上vw58里面的值,就会变成1002;1004;1006;1008;1100……
你这个 & 符号安错位置了。
谢谢季工指点,1000作为地址的基数存入指针,还有件事情想跟季工请教下,因为伺服电机是垂直安装,西门子200PLC回零点的时候是先到原点减速,继续到上限位后停止反向回零点,在上限位停止反向的时候,电机的抱闸也是打开的,会不会有滑车的风险(电机在抱闸使能打开状态会自重影响下落),不知道您怎么看。