我觉得再增加一个1500PLC可能更好,1500负责统筹整个系统和所有1200的数据交换,再用1500统一与Wincc进行人机交互。1200作为智能从站与1500通讯,这样效果脉络更清晰,各1200子单元之间的数据通讯交给1500PLC处理实时性也可以。不用1500的话这么多1200之间通信也麻烦,另外Wincc单机的S7连接数(比如连1200)也有限制。