以下是引用KITT在2016-08-12 18:34:34的发言 >1楼

 有问题就是有问题为什么说是DP有问题呢?掉站了就是DP有问题?不一定,你将ET200M后的模块挨着换一边或者把硬件组态模块删掉一个一个挂到哪出现问题就是那个模块坏了,IO换掉会影响ET200M整个站的有时是不影响这与具体故障原因有关,另外不止ET200M还有ET200S也是一样有次为了查原因我把ET200S那么长的一大段模块挨着换了个遍换到最后第四个时发现问题出现了换了后站就恢复了。

ET200s,大部分看诊断缓冲区可以判断出故障,有时也有更换全部解决的,监控没故障,但时不时挑一下,,

感觉ET200M这方面的可用性不强,所以,200M如有问题,就全部更换了,,