签到有奖
消息提醒
自动化标准机型应用中心
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游侠
注册时间:2007-06-11
普通 如何晋级?
发布于 2016-08-13 15:23:03
13楼
这种问题主要看你的工艺要求了,在某个变频器出问题的时候你的工艺要求是否需要全部停止,如果不需要的话,把OB82-0B86全部拷贝到你的程序里面去,这样你的某个变频器坏了需要维修或者更换的时候,就不用停止整个系统了。
请填写推广理由:
查参数?诊故障?调设备?问问「AI小西」
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有54710条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!