回复:循环移位的取值判断用STI/SCL实现

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1228
  • 精华

    36
  • 被关注

    87

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-08-14 11:50:27

7楼

展开查看
以下是引用YiMoon在2016-08-09 12:19:56的发言 >1楼

行程开关信号和光电信号相与,做上升沿和下降沿,在上升沿和下降沿都移位MW0,再把行程开关和光电的逻辑结果写入MW0最后一位


AI0.0

AI0.1

=L0.0

FP M10.0

JCN M001

L MW0

SLW 1

A L0.0

= M0.0


M001: NOP 0

A L0.0

FN M10.1

JCN M002

L MW0

SLW 1

A L0.0

= M0.0

M002: NOP 0


程序修改了一下,之前没有测试过。至于I0.0与I0.1之间的逻辑怎么配合,楼主可以自己根据实际情况而定,我只是给出了移位方法

      A     I      0.0

      A     I      0.1

      =     L      0.0

      FP    M     10.0

      JCN   M001


      L     MW     0

      SLW   1
      T     MW     0
      A     L      0.0

      =     M      1.0

M001: NOP   0

      A     L      0.0
      FN    M     10.1
      JCN   M002
      L     MW     0
      SLW   1
      T     MW     0
      A     L      0.0
      =     M      1.0
M002: NOP   0


Keep calm and carry on!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。