恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-15 08:23:38
4楼
报警号700后面的数如果大于20就减一再除以8算出小数点后一位如果在20以内就直接除以8再算出小数点后一位即可.例如700030, 30减1等于29再除以8等于3.6,PLC地址就是DB1600.DBX3.6
有点离谱,如果是700285报警呢,按你的算法:284/8=35.9,对应点是DB1600.DBX35.9啦,这是不对的。
对于840D的报警是从DB2.DBX180.0开始的700000,
那么对应的是:285/8=35.6,那么的地址是:180+35=215,我们再用35*8=280, 285-280=5,
那么对应的地址是:DB2.DBX215.4R报警才对。
事实有些厂的报警号不是遵寻此规律如:
700237对应算起来是:DB2.DBX209.4明显不对吧。