以下是引用BROOKHUANG在2016-08-15 09:00:40的发言 >4楼

您的意思是,只要涉及PLC和PLC之间的通信,还有PLC和WINCC的通信都要间接通过一个1500或者1200作为中介是吗?

以下是引用刚刚入门在2016-08-13 11:00:27的发言 >2楼:我觉得再增加一个150...

引用2楼详细内容:

我觉得再增加一个1500PLC可能更好,1500负责统筹整个系统和所有1200的数据交换,再用1500统一与Wincc进行人机交互。1200作为智能从站与1500通讯,这样效果脉络更清晰,各1200子单元之间的数据通讯交给1500PLC处理实时性也可以。不用1500的话这么多1200之间通信也麻烦,另外Wincc单机的S7连接数(比如连1200)也有限制。

也不是非要这样加个中间层PLC只是更方便而已,看系统内通信的数据量和资源数了。你自己可以列个通信资源需求表好好评估一下,先把系统架构定下来是关键,正如Z版所说数量不多用S7连接也很好的,毕竟最方便。