回复:工程师故事—雪山上的风机EMC问题的检查

工控人来学习

官方工程师

  • 帖子

    151
  • 精华

    24
  • 被关注

    239

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-15 12:39:31

5楼

终端电阻如果不匹配的话,对于短距离通讯来讲一般还好,但对于长距离通讯影响就比较大,另外会降低网络的抗干扰能力,因此会带来一些问题。另外我们发现启动过程是有干扰的,可能是线路上耦合进来干扰了。因为这个柜子之前原本是两个柜子,现在为了压缩成本,把很多设备挤到一个柜子里了,因此带来一些问题。

避雷器一般电源上用的多是压敏电阻型的,总线上用的避雷器内部一般是氧化膜电阻配合二极管或TVS管组成的桥回路,我们的手册上有推荐的避雷器型号,大家可以参考。 