我觉得并联支路肯定有电流流过,但电流不会均流,按100A平均计算,达到200A不成问题,如果超过200A,100A空开可能会先跳闸。
正如南山飞雪所说,即便均衡分配电流,若总负载大于200A (小于250A),那么100A 的一定动作,紧接着160A也动作,这样你接受吗?
设计应用要考虑各种情况,否则就会有隐患,安全第一,这个重要性你应该晓得。